Jump to content
    • Forum width %
Перед созданием темы - убедитесь, что вы создаёте её в правильном разделе.
Темы оформленные не по образцу шаблона - не подлежат публикации на форуме.

При включении бытовой техники пропадает изображение на экране. ASUS prime B450 MK-II + AMD Ryzen 5 3600


Recommended Posts

The essence and description of your problem:

Добрый день, суть проблемы в том, что с соседних розеток в стене работает компьютер и морозильная камера. Во время короткого включения камеры для поддержания температуры пропадает изображение на мониторе на 1-3 секунды вне зависимости от того в игре я или на рабочем столе. По звуку включения морозилки понимаю, что виновата она. Драйвера, Герцовка и прочие вещи, что предлагают в видео на ютубе пробовал, не помогало. Считаю, что проблема в изменении напряжения сети или чем-то таком из-за морозилки. Думаю приобрести на маркетплейсе реле контроля напряжения в розетку с защитой по напряжению и току, но не уверен, что поможет. Подскажите, стоит ли покупать и избавит ли от проблем. Блок питания Cougar VTE600


When (after) the problem appeared:

Вероятно после установки морозилки, но точно не помню, было давно, как и появление проблемы.


Your actions to solve the problem:

Облазил ютуб, драйвера последние, герцовка монитора менялась, настройки электропитания в настройках.


PC components:

Материнская плата: ASUS prime B450 MK-II

Процессор: AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: Adata XPG d20 16 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT

Накопители (HDD/SDD): Wd Blue 1Tb

Блок питания: Cougar VTE600

Сис-ма охлаждения: башенный кулер


Operating system: Windows 10
Link to comment
  • Drumm046 changed the title to При включении бытовой техники пропадает изображение на экране. ASUS prime B450 MK-II + AMD Ryzen 5 3600
В 28.05.2024 в 20:36, Nikita377 сказал:

Cougar VTE600

Диапазон входного напряжения сети 100-240 В 50/60 Гц

Посмотрите данный параметр на мониторе  , или скинете нам информацию    о что за мониторе  ...  
Если не помните  и  наклейка  сзади монитора  оторвалась  , можно узнать информацию  в  программе  AIDA64  >  суммарная информация >  там  точно указанно будет моделька монитора


1.  А так в целом я бы проверил  напряжение в розетке   " тестером розеток  купить можно  в любом маркетплейсе "  в  хозяйстве вещь нужная

2. Проблема, скорее всего, связана с нестабильностью напряжения в электросети, вызванной работой морозильной камеры.

3.  Я бы  сказал  тут  подойдёт больше   " Стабилизатор напряжения "   

4.  Мощность стабилизатора  должна превышать суммарную мощность  компьютер +морозильная камера (   600w   блок питания  вашего ПК  + морозилка  в пике  этот параметр знаете только вы ) 

5. Функции хороши  , от перепадов напряжения ,  от перегрузок  и короткого замыкания. .


Тут познания  все ....  В  целом просто  сначала бы  что бы  нормальный  Электрик проверил   мб  просто проблема в   китайской розетке  

  • Мне это нравится 1
Link to comment
10 часов назад, Xedik сказал:

Посмотрите данный параметр на мониторе  , или скинете нам информацию    о что за мониторе  ...  
Если не помните  и  наклейка  сзади монитора  оторвалась  , можно узнать информацию  в  программе  AIDA64  >  суммарная информация >  там  точно указанно будет моделька монитора

image.png.a9097ca5d015ff4a2119d63fdbfa94ef.png А не подойдет ли "Устройство защиты от импульсных перенапряжений" потому что стоит в 2 раза дешевле, чем стабилизатор напряжения на нужное количество W

Edited by Nikita377
Link to comment
14 часов назад, Nikita377 сказал:

реле контроля напряжения в розетку с защитой по напряжению и току, но не уверен, что поможет.

это вообще про другое и для другого..

----

нужен сетевой фильтр, но не то гуано что в днсах продают, а именно ФИЛЬТР.

.thumb.jpg.f0b74ba093de37587c333833c339825f.jpg

Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию!

Link to comment
31 минуту назад, John_Doe сказал:

 

нужен сетевой фильтр, но не то гуано что в днсах продают, а именно ФИЛЬТР.

 

а где тогда его найти? если везде пишут, что это "фильтр". И тогда в него вилку только от компьютера или морозильной камеры тоже

Link to comment
В 29.05.2024 в 10:47, Nikita377 сказал:

А не подойдет ли "Устройство защиты от импульсных перенапряжений" потому что стоит в 2 раза дешевле, чем стабилизатор напряжения на нужное количество W

Эх и задачку вы нам подкинули )))  Вот нашёл    Инструкцию по эксплуатации   ZIFRO LNF24E1701  на 5 страничке как раз указанно  200 - 240 в

Модель: ZIFRO LNF24E1701
- Рабочее напряжение: 200-240 В
- Частота: 50/60 Гц


Я  просто не   профессиональный  электрик  ,   но    опыт сгоревшей микроволновки   которая в одной розетке с чайником и холодильником имею  .. 
Теперь  на  новой микроволновке стоит стабилизатор ней стоит   стабилизатор   

Я  не профессиональный электрик  , я тут как и вы советуюсь у профи что лучше в   конкретной ситуации 
 

В данной ситуации, когда резкое включение морозильной камеры вызывает провалы напряжения, которые влияют на работу компьютера, лучше всего подойдёт стабилизатор напряжения, а не просто устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Вот почему стабилизатор напряжения будет более подходящим решением:

1. Стабилизатор напряжения не только защищает от перепадов напряжения, но и поддерживает стабильное напряжение на выходе, компенсируя скачки.

2. Импульсные перенапряжения от включения морозилки могут быть достаточно кратковременными и не повредить оборудование сразу. Однако постоянные колебания напряжения в сети могут негативно сказываться на работе компьютера и других чувствительных устройств.

3. Стабилизатор напряжения сглаживает эти колебания и обеспечивает подачу стабильного напряжения на компьютер, предотвращая провалы изображения и другие сбои.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений в данном случае будет недостаточным, так как оно не компенсирует постоянные колебания напряжения в сети.


 

  • Мне это нравится 1
Link to comment
3 часа назад, Nikita377 сказал:

а где тогда его найти? если везде пишут, что это "фильтр". И тогда в него вилку только от компьютера или морозильной камеры тоже

Доброго дня. Да купите смарт ИБП и будет счастью на Авито б.у. за 5к нормлаьный смарт ИБП можно взять плюс батареи к нему и будет счастью, и можно включать в любую розетку неважно с кем рядом она будет ...

Земля круглая - делай добро, добро - добром вернется !!!

Link to comment
12 минут назад, Std_fast сказал:

Доброго дня. Да купите смарт ИБП и будет счастью на Авито б.у. за 5к нормлаьный смарт ИБП можно взять плюс батареи к нему и будет счастью, и можно включать в любую розетку неважно с кем рядом она будет ...

Да приуольно это всё, но не то, чтобы много места у меня под столом или рядом, чтобы такую бандуру ставить. Ещё и 5к отдавать за 1-3 секунды черного экрана жаба душит маленько

Link to comment
8 минут назад, Nikita377 сказал:

Да приуольно это всё, но не то, чтобы много места у меня под столом или рядом, чтобы такую бандуру ставить. Ещё и 5к отдавать за 1-3 секунды черного экрана жаба душит маленько

Смарт ИБП нормальная вещь на случай всяких не предвиденных проблем с электричеством и скачков напряжения в том числе ...

Edited by Std_fast

Земля круглая - делай добро, добро - добром вернется !!!

Link to comment

Вам бы электрику переделать, вообще как я понимаю холодильник и комп у вас на одной линии сидят и на одном автомате что такое себе как по мне, я вообще приверженец того что жирные потребители(холодильник, стиралка и микроволновка) должны сидеть на индивидуальных автоматах

 

iGUP0gb.gif

Link to comment

Теория. В морозилке включается компрессор, в компрессоре есть в том числе и двигатель. Пусковые токи двигателя в несколько раз больше номинальных. Что и вызывает просадку напряжения, до момента выхода двигателя на номинальный режим.

Но то теория. На практике компрессор морозилки к таким последствия приводить не должен.

Проверяйте электрику в квартире. Затяжку проводов в автоматах. Розетки.

Возможно пониженное напряжение в сети, но то надо измерять и тогда трясти энергоснабжающую организацию.

Для начала поставить сетевой фильтр для ПК(и системник, и монитор), если его нет. Двигатели дают "помехи" в электросеть.

 

Устройство защиты от фазовых перенапряжений ничем не поможет, оно предназначено для защиты от слишком высокого напряжения. В данном случае оно просаживается.

Реле напряжения просто отключит все что после него, при просадке/превышении, оно не для стабилизации напряжения.

 

По хорошему надо мерить что происходит с напряжением в сети.

Возможно, в блоке питания монитора конденсаторам "поплохело" и их надо менять.

 

 

  • Мне это нравится 2
Link to comment
39 минут назад, Ferion_Virian сказал:

Для начала поставить сетевой фильтр для ПК(и системник, и монитор), если его нет. Двигатели дают "помехи" в электросеть.

 

https://www.vseinstrumenti.ru/product/setevoj-filtr-era-usf-5es-3m-b-chernyj-s-zazemleniem-3x0-75mm2-s-vykl-5gn-3m-b0019034-1101345/
Такой подойдет или надо что-то серьезнее брать?

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Dear guest, before registering or creating a topic - read the rules of the forum - Guidelines