Ubivaha

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 16
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Популярные дни

  • Супермодератор
13 минут назад, Ubivaha сказал:

Вот когда в другую розетку включил, в этой комнате, выбило уже автомат на свет, другие не пробовал

 

Скорее всего просто проводка слабенькая или где-то контакт плохой в розетке или любом другом узле по пути: розетка → автомат. В первичной цепи любого БП есть выпрямительный конденсатор на 400 вольт, когда он заряжается ток резко подскакивает и из-за этого можно видеть искры при втыкании в розетку, это норма. Если в блоке питания нет, либо не совсем корректно организован ограничитель пускового тока, то при плохой проводке может выбить автомат, видал такое. Тем не менее, дефекта самого блока питания я не исключаю. Возможно, он не совсем исправен.

Что делать? В идеале, нужно проверять все контакты в подразетнике, тщательно проверить все соединения в распределительных коробках и подкрутить зажимы на автоматах. Самому делать это нельзя, если нет знаний и опыта, лучше вызвать электрика и объяснить ситуацию. С новым блоком питания может повториться та же ситуация, поэтому бежать за новым я бы не стал.

Ссылка на комментарий
  • Супермодератор
3 минуты назад, Ubivaha сказал:

Самый простой вариант сейчас это купить новый БП и проверить не выбьет ли розетки?


По сути, да. Правда я не совсем понимаю, каким образом может сломаться БП так, чтобы работать после включения, пусть даже со второго раза, но стабильно при этом выбивать автоматы если дать разрядиться конденсаторам. Возможно, какое-то окисление образовалось и пробивает на корпус блока.


Про проверку всех узлов проводки я пишу скорее дабы предостеречь. Сам чуть не сжёг свой дом пару раз накосячив в соединениях, теперь вспоминать страшно.

Ссылка на комментарий
  • Супермодератор
3 минуты назад, Ubivaha сказал:

Может купить устройство мягкого пуска (soft start) между розеткой и ПК?


Хороший сетевой фильтр никому не помешает, но вот мягкий пуск — это уже перебор. Они обычно для двигателей мощных используются, а в исправных БП и так есть свой «мягкий пуск». Ну не должен ни один БП выбивать автоматы, а брать узкоспециализированные устройства, чтобы они выступали в роли костыля как-то странно.

Ссылка на комментарий
  • Супермодератор
Только что, Ubivaha сказал:

тогда нормальны тройник з защитой и новый БП пробовать?


Самый простой вариант, ага.

Ссылка на комментарий
  • Супермодератор
Только что, Ubivaha сказал:

какой фильтр посоветуещь?


Смотря какой город и страна. В почёте APC и Brennenstuhl, дальше уже по финансам и требованиям надо смотреть. Себе бы взял Brennenstuhl Premium-Protect-Line.

Ссылка на комментарий
  • Супермодератор
1 час назад, Ubivaha сказал:

кстати можно его в другой тройник пизнуть?

 

Можно, но золотое правило: чем меньше узлов/соединений в цепи – тем лучше. Если в доме есть заземление, обращайте внимание на заземляющие контакты, чтобы они были и на розетке и на удлинителях.

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку